Hallo Martin,

Ich meine bei meinem Metriso liegt die Nennspannung beim Nennstrom von 1mA an.
Also bei 1 MOhm Belastung.

Die VDE legt als Iso-Grenze wenn ich mich recht entsinne 1 kOhm/V fest.
Das heisst zum Beispiel bei 400 V Verbrauchern mindestens 400 kOhm Iso-Widerstand.
Dann fließen 1 mA Ableitstrom.


Hier mal Daten vom Metriso 500 :
Screenshot_20221031-084746_Adobe Acrobat.jpg
Screenshot_20221031-084746_Adobe Acrobat.jpg (143 KiB) 479 mal betrachtet
Gruß Stefan